女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • ggj2009柱縱筋

    有一個車庫工程基礎層高3米,負一層高3.4米,在基礎層獨立基礎上的柱直通到負一層層頂,軟件計算后在三維觀看發現柱縱筋在基礎層有搭接,而實際施工時柱縱筋在基礎層沒有搭接,而是從獨基開始一直到負一層去搭接。我想問的是軟件如何取消基礎層的搭接,把柱縱筋搭接點設置到負一層?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    您好!因為軟件默認的是每層一個搭接,如果如您所說,基礎層雖3米高,但不需要設置搭接的話,可以講基礎層和地下一層設置為同一層,都為基礎層,這樣可以刪除掉搭接。

    2011-12-09 15:01:10 

  • 在柱屬性中的計算設置里,將綁扎修改為對焊即可。 在獨立基礎上不要設置柱插筋,你設置了柱插筋,所以柱在基礎層就有搭接,在柱屬性中選擇縱筋錨固就行了。

    2011-12-08 21:20:37 

  • 在屬性中打開“其它屬性”下拉選擇“縱筋錨固”。 “我試過了縱筋錨固也不行, (1)基礎層是獨基是回填的沒有筏板,為了畫集水坑我把負層底板畫成了筏板,我想說的是,是不是因為負一層底板畫成了筏板所造成的如果畫成現澆板就可以了? (2)有梁的柱設置成縱筋錨固就行,而沒有梁的柱不行。這是為什么?”設置成筏板計算的結果還是有通長計算,你是否匯總計算了。 “會總了,”那修改屬性時,是否對構件也進行了選擇。 “選擇了?!比绻家呀?jīng)做到也,結果還是這樣,我也就無能為力了。那就咨詢4006066088吧。 “有梁的柱設置成縱筋錨固就行,而沒有梁的柱不行。(負一層筏板下的梁)”上圖上獨立基礎的計算結果,下圖是筏板基礎計算的結果。

    獨基

    獨立基礎

    2011-12-08 21:24:37 