女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 我想取消基礎層柱縱筋的搭接(各種接)

    我想取消基礎層柱縱筋的搭接(各種接)讓柱縱筋從獨基一直通到負一層搭接,(前題是:基礎層頂板是無梁板,基礎層柱在獨基上)。不知軟件能否做到,請指教!??!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    您好!因為軟件默認的是每層一個搭接,如果不需要設置搭接的話,可以將基礎層和地下一層設置為同一層,都為基礎層,這樣可以刪除掉搭接。

    2011-12-09 15:01:51 

  • 樓上朋友說得很明白,支持。

    2011-12-08 23:16:40 

  • 只在其中一層中布置柱子,將標高一次性設置為總的高度,其它層不要布置柱子。

    2011-12-09 07:09:27 

  • 將基礎層柱的標高直接設置在-1層就可以。但最好不要那么做,因為在基礎柱上就不能算出縱筋的接頭。

    2011-12-09 07:58:18 

  • 軟件是可以做到的,在畫獨立基礎頂時在頂部柱間配筋中不要有配筋,在柱屬性中設置為縱筋錨固,在樓層高度不超出鋼筋定尺內就沒有搭接,如果超出了鋼筋定尺,可以在計算設置中修改為對焊,這樣就沒有搭接了。