匿名用戶 2011-12-09 08:50:58 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 660查看 9回答
鋼筋2009構造柱
在基礎層匯總計算構造柱時匯總出錯,提示:直筋長度的計算結果小于0,計算公式為[300-500+10*d]。仔細比較別的工程設置上一致,請問大家這是怎么回事
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納造成這種錯誤的原因有兩種:①是因為與提示出錯的柱構件,相鄰或相交的梁或板構件的標高設置有誤將柱的高度壓低了,導致計算出柱子長度小于零。②原因是因為本層層高較低,軟件自動按照平法柱縱筋的計算方式來計算本層高度減去節點(梁、板)和下層露出長度,如果下層的露出長度太長也會出現這種錯誤。 第一種原因的解決方法是調整梁或者板不正確的標高就可以了,第二種原因的解決辦法即讓軟件不按照平法的要求來計算而是按照我們手算的習慣來計算就可以了。操作方法是在工程設置中的計算設置中柱的第八項抗震柱縱筋露出長度中的按規范計算點開,將底層柱和非底層柱的露出長度都改為零即可。
2011-12-09 19:43:05
-
你用的是電渣壓力焊吧? 柱子高度不夠,所以沒有量。 你可以把構造柱改成綁扎搭接。 如果非要用焊接的話,那么選擇那幾個沒量的柱子,查看屬性---其他屬性---計算設置。 點開計算設置,找到構造柱縱筋露出長度,將焊接或機械連接的數值改小即可(默認500)
2011-12-09 17:30:02
-
把屬性里邊的插筋改成直錨即可。主要是柱高度太小,不適合綁扎搭接。
2011-12-09 09:06:18
-
在基礎層匯總計算構造柱時匯總出錯,提示:直筋長度的計算結果小于0,計算公式為[300-500+10*d]。仔細比較別的工程設置上一致,請問大家這是怎么回事 問客服
2011-12-09 08:55:44
-
在屬性里改下計算設置
2011-12-09 09:31:26
-
運用三維動態觀察,看基礎層是否有標高異常的構件,進行修改。
2011-12-09 08:52:59
-
基礎層不用畫構造柱,在一層畫好,計算時軟件自動就算到錨固在基礎里面了。 你在基礎層里畫構造柱的高度小于獨基的高度時,就會出現你說的現象。
2011-12-09 08:55:51
-
從計算公式為[300-500+10*d]看,300-500等于負數。說明上下構件不連續。在構件屬性中設置,下部構件的頂標高,等于上部構件的底標高。
2011-12-09 10:06:22
-
在計算設計那里修改數據呢。
2011-12-09 13:49:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看