集水坑鋼筋
兩個集水坑疊加的,小集水坑底板頂鋼筋應該是彎折到大集水坑底部再加錨固的(如圖2),可畫出來的圖是直段加錨固(如圖1),怎么做才能正確的呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好 軟件默認就是疊加計算,各自計算錨固的,如果想要彎錨只能編輯鋼筋自己修改
2011-12-12 14:52:33
-
我認為設計沒有對此的鋼筋進行要求時,就各算各的,也就是疊加計算。 “要求了,要彎錨,可是我畫出來的是直的,怎樣能讓它彎下去呢”彎折錨軟件還無法設置,而你下圖片是“0”,也剛好不用設置。
2011-12-12 14:39:23
-
設置小集水坑的鋼筋的支座為深集水坑的側壁就可以彎錨了。