  • 關于建筑面積的問題

    目前給勞務公司結賬,計算建筑面積。 該工程在3層結構中有挑出部分,長度4.8m。但是在1、2層中無該部分挑出,且無相應維護結構,這個情況在1、2層中是否予以計算建筑面積,并麻煩附計算規則。謝謝
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    答:你這個問題沒有把關鍵點說清楚。 三層挑出的那個是陽臺的話,不管是否有圍護結構均按挑出水平投影面積的1/2計算建筑面積; 假如三層挑出的那個是雨棚的話,挑出墻面的挑出長度大于2.1米是就可以按水平投影面積的1/2計算建筑面積。 判斷是陽臺還是雨棚,一般只要看該挑出部分是否加以利用(從室內能走向該空間),當加以利用的為陽臺 當不加以利用的一般為雨棚。

    2011-12-12 18:36:54 

  • 按照建筑面積計算規則是不能計算建筑面積的。 勞務分包主要是看合同的,我們也這樣結算過,地下室沒有超過2,2米,按照規則是不能計算建筑面積的,但是在結算模板的時候,還是按照一層的建筑面積給的,所以看合同是怎么寫的。

    2011-12-12 18:28:20 

  • 你這種情況只能計算一次半面積的雨蓬面積,一、二層不能算面積的。計算建筑面積必須有個原則要有頂蓋和底板才能計算。