給排水管道進戶要不要設置防水套管的?
好像根據規范要求是要設置防水套管的,但是一般給排水管道進戶是先埋地,在地梁下面敷設,根本就沒有穿墻進戶,那么這樣的話到底要不要設置防水套管呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這樣的話已經做完防腐處理了,根本就不需要再加防水套管,防水套管只是在穿墻的位置設置
2011-12-13 10:20:12
-
有防水要求要考慮設置套管,沒有的就不需要設置套管了。
2011-12-13 11:24:33
-
如果是預算,就要根據圖紙要就 計算防水套管
2011-12-13 17:59:21