  • 計算裝飾裝修工程中的超高增加費時,我將圖形分層匯總后導入計價軟件

    計算裝飾裝修工程中的超高增加費時,我將圖形分層匯總后導入計價軟件 某一層的頂標高為20.3米,但定額的分界線是20m以下,20~40m,多出的0.3m工程量應該怎樣從那一層中提出來?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    某一層的頂標高為20.3米,套用 20~40m的定額項,

    2011-12-13 11:51:45 

  • 20以下 是包括 20本身的~ 20.3 超過20 了 應該在 20~40之間的~

    2011-12-13 12:11:35 

  • 我認為該層應該歸到20m以內。

    2011-12-13 13:34:27 