女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 關于建筑物超高增加費用的問題

    大家好 ,我這檐高20.5,但是到頂層挑檐底部的高度為20的話,計算超高費嗎?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    第A.14章 建筑物超高費 一、本章適用于建筑物檐高20m以上的工程。 二、檐高是指設計室外地坪至檐口滴水線的高度,突出主體建筑屋頂的電梯間、水箱間等不計入檐高之內。 檐高是指設計室外地坪至檐口滴水線的高度,你的頂層挑檐要是多層腰線的話,檐高應算至最頂層腰線的底部,也就是檐口滴水線。

    2011-12-16 11:04:56 

  • 陜西定額規定:建筑物檐高20m(6層以上)計算超高費 檐高指設計室外地坪至檐口(檐口板頂)的高度,女兒墻不計算高度, 檐高20.5的話,應計算超高

    2011-12-15 16:27:28 