fengtingting 2011-12-16 17:20:05 | 河南省 其他專業 | 17674查看 1回答
地下室外墻防水一般做到什么高度?是室外地坪還是地坪上翻500高?另外地下室外墻防水中的聚苯板套子目?
1.地下室外墻防水一般做到什么高度?是室外地坪還是地坪上翻500高?是不是施工現場實際做的時候都做到室外地坪?但是05YJ圖集關于地下工程防水說明的說法是做到室外地坪500高,想請問大家做預算時都給算到哪里? 2.另外地下室外墻防水中的聚苯板套子目?是套7-133聚苯乙烯泡沫板保護層附墻鋪貼還是8-198 墻面貼聚苯乙烯泡沫板保護層 ?問題補充:補充下,河南定額,如果地下室外墻防水需要上翻的話,請問是聚苯板保護層、防水卷材機找平層都要上翻嗎?做法比如05YJ1-地防4
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、做施工預算應該按規范走,做到室外地坪500高,結算時按實際來。 2、套8-198 墻面貼聚苯乙烯泡沫板保護層子目。 防水卷材機找平層要上翻,聚苯板保溫層不必。
2011-12-16 18:55:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看