fengyucool 2011-12-16 19:10:39 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 922查看 12回答
批量識別梁支座時,提示是否修改成框架梁,是否修改呢?
圖紙表示為L(zhǎng),工程是剪力墻結構,L基本上是以暗柱為支座,這種情況下,L是否還能算是非框架梁,是不是改為框架梁???
全部回答
(12)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不必修改。 框架梁的支座一般是框架柱或剪力墻或框架梁互為支座。而非框架梁一般是以構造柱,框架梁,非框架梁為支座。其錨固長度是有區別的。 建議你好好看看03G101-1圖集關于梁構件的鋼筋配置要求。 還有提醒一點,在識別完成以后要手動調整下梁伸入剪力墻的長度,一般梁畫滿洞口即墻邊或暗柱邊即可,這個和現場施工也相符合,否則鋼筋量會多算。
2011-12-16 19:57:16
-
這種情況下,L應該是非框架梁,不必改為框架梁。
2011-12-16 19:13:25
-
圖紙表示為L(zhǎng),工程是剪力墻結構,L基本上是以暗柱為支座,這種情況下,L是否還能算是非框架梁,是不是改為框架梁???您好:既然圖紙表示為L(zhǎng)、可以用框架梁的
2011-12-16 19:45:20
-
提示后不予修改.這主要是根據支座情況進行的提示.
2011-12-16 19:55:00
-
剪力墻結構的梁一般都是按框架梁來定義的
2011-12-16 19:28:33
-
此情況不應修改,應按圖紙標注,圖紙標注是非框架梁你改為框架梁多少會影響到算量的結果.若因此處為非框架梁不合適可咨詢一下設計院.
2011-12-16 19:50:50
-
還是按照框架結構的做法來做。
2011-12-16 20:05:24
-
不可以,L和KL不一樣
2011-12-17 08:13:37
-
同意這個說法。這種情況下,L應該是非框架梁,不必改為框架梁。
2011-12-17 09:03:07
-
看實際情況咯 既然說L那就應該非框架梁咯 所以就別改啦
2011-12-17 09:31:11
-
根據圖紙確定是框架梁還是非框架梁,如果是非框架梁可以選“否”繼續即可。
2011-12-17 09:05:00
-
您好:不應該改 ,L和KL是有區別的。如下 KL表示樓層框架梁: 1)普通的梁一般都是KL,重要性較大。 2)是與柱子或墻相連,可能會比墻寬。一般的KL均會出現2個反彎點,梁端彎矩一般均為負彎矩。內力來自水平作用和豎向荷載。構造上對腰筋有間距要求而已,箍筋設置端部加密區,一般中間剪力比較小。 3)一端或多端與柱、剪力墻相接的梁為kl.主要作用是將板面荷載傳遞給豎向承載構件,構成結構水平支撐體系,約束柱的水平位移,有抗震要求和構造要求 4)KL應理解為在框架結構中與框架柱相連接的剛性連接的梁叫KL 5)框架梁就是就由柱子支撐的梁來承重的結構,就是直接由梁承重,在由梁將荷載傳達到柱子上。 L表示非框架梁,即次梁: 1)一般來講,截面較小,配筋也不是很大,重要性是最小的。 2)未與柱、剪力墻等豎向承載構件相接的梁為L(zhǎng),其構造要求、抗震設防最低,其作用是承擔區域板的支座。 3)邊支座基本上承受不了較大彎矩,內支座處的彎矩一般靠自身平衡或者內支座可以平衡少量彎矩。一般均為豎向荷載產生內力。構造上底部筋可以不滿足KL的錨固要求,伸入支座一定長度,箍筋也通常不設加密區 4)L應理解為在框架結構中與KL連接的次梁叫L 5)次梁(非框架梁)主要的作用是支撐樓板,而次梁自身的荷載都傳給主梁。次梁在主梁上面,它們高度不同,主梁要高。
2011-12-17 09:27:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看