  • 框架梁縱筋保護層受暗柱的約束如何處理

    KL縱筋進剪力墻暗柱后,要求梁的縱筋在柱豎筋的內側。由于柱的保護層為3公分,再加上兩根柱豎筋的直徑,導致梁未進入柱內的縱筋兩側保護有近4公分,不滿足梁2.5公分保護層的要求?,F(xiàn)監理要求我每條梁縱筋做成“Z”型,說有圖集規范要求這樣。 請問:監理說法對嗎?哪個圖集的哪頁有說明?還是監理故意刁難,謝謝
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 梁柱交接處鋼筋布置,是一個很客觀的難點,目前還沒有徹底解決這一難點。

    2011-12-17 15:50:39 

  • 梁柱根部交界點允許保護層加大。這是正?,F(xiàn)象。

    梁縱筋

    2011-12-17 16:39:52 