wangjiaoyan1205 2011-12-22 11:28:43 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1251查看 6回答
暗柱與剪力墻相交處鋼筋設置問題
在YAZ11與Q2相交的1200mm中鋼筋如何配置? 水平筋是否為暗柱的箍筋和墻水平筋的中間一排鋼筋? 垂直鋼筋是否為Q2的垂直分布筋?問題補充:Q2的配筋:水平分布筋B12@200(三排),垂直分布筋B14@200(三排),拉筋A(yù)8@600×600
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納暗柱是剪力墻的豎向加強帶,不影響剪力墻的水平筋的布置。您直接按照GXZ描述的布置暗柱的鋼筋即可!軟件會根據您的暗柱和剪力墻的布置情況自動扣減的!
2012-01-06 08:54:47
-
1、水平筋有暗柱的箍筋和Q2的三排鋼筋。 2、垂直筋是Q2的垂直分布筋。 回復:設計人員是依據規范和圖集要求設計圖紙的,這種情況設計人員自然是知道的。這可不是計算的問題。可以對設計人員的設計提出質疑。
2011-12-22 11:41:50
-
按剪力墻定義構件設置鋼筋水平分布筋(3)B12@200(三排),垂直分布筋(3)B14@200(三排),拉筋A(yù)8@600×600
2011-12-23 15:20:14
-
在柱的屬性中截面編輯下拉選擇“是”,就可以布置縱筋、箍筋和拉筋。 “這種方法我知道,你的意思是在1200mm中水平筋就是只有B12@100嗎?”如果說“B12-100”是剪力墻的水平鋼筋,那么暗柱位置是有剪力墻的水平鋼筋的。
2011-12-23 15:27:30
-
這個屬于有約束區的暗柱,此段配筋應該根據墻筋配置。垂直筋為剪力墻垂直筋,水平筋為墻水平筋。一般這個情況下,設計人員會根據間距設置一定拉筋沒有箍筋。
2011-12-24 11:00:35
-
我是來學習學習
2011-12-25 13:17:02
-
如圖中所示,AZ1和250墻交接處有個400的區域是拉筋加密區,那么這個C8-100怎么在軟件上表示?怎么畫出來呢?請高手指教
-
如圖中所示,AZ1和250墻交接處有個400的區域是拉筋加密區,那么這個C8-100怎么在軟件上表示?怎么畫出來呢?請高手指教
-
請問剪力墻與結構梁交接處設暗柱,那連梁,非框架梁要設置嗎 ?
老師,說的是結構梁,那連梁,非框架梁要設置嗎?還有梁有一半在柱上要布置嗎?(連梁,非框架梁要布置吧,然后有一半在柱上就不用布置暗柱了吧)我這樣理解對嗎?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看