  • 暗柱與剪力墻相交處鋼筋設置問題

    在YAZ11與Q2相交的1200mm中鋼筋如何配置? 水平筋是否為暗柱的箍筋和墻水平筋的中間一排鋼筋? 垂直鋼筋是否為Q2的垂直分布筋?

    水平分布筋

    剪力墻

    答疑解惑

    問題補充:Q2的配筋:水平分布筋B12@200(三排),垂直分布筋B14@200(三排),拉筋A(yù)8@600×600

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    暗柱是剪力墻的豎向加強帶,不影響剪力墻的水平筋的布置。您直接按照GXZ描述的布置暗柱的鋼筋即可!軟件會根據您的暗柱和剪力墻的布置情況自動扣減的!

    2012-01-06 08:54:47 

  • 1、水平筋有暗柱的箍筋和Q2的三排鋼筋。 2、垂直筋是Q2的垂直分布筋。 回復:設計人員是依據規范和圖集要求設計圖紙的,這種情況設計人員自然是知道的。這可不是計算的問題。可以對設計人員的設計提出質疑。

    2011-12-22 11:41:50 

  • 按剪力墻定義構件設置鋼筋水平分布筋(3)B12@200(三排),垂直分布筋(3)B14@200(三排),拉筋A(yù)8@600×600

    2011-12-23 15:20:14 

  • 在柱的屬性中截面編輯下拉選擇“是”,就可以布置縱筋、箍筋和拉筋。 “這種方法我知道,你的意思是在1200mm中水平筋就是只有B12@100嗎?”如果說“B12-100”是剪力墻的水平鋼筋,那么暗柱位置是有剪力墻的水平鋼筋的。

    廣聯達服務新干線

    2011-12-23 15:27:30 

  • 這個屬于有約束區的暗柱,此段配筋應該根據墻筋配置。垂直筋為剪力墻垂直筋,水平筋為墻水平筋。一般這個情況下,設計人員會根據間距設置一定拉筋沒有箍筋。

    2011-12-24 11:00:35 

  • 我是來學習學習