realfox@126.com 2011-12-22 16:27:51 | 河南省 計價軟件GBQ4.0 | 2105查看 5回答
接地干線套哪個子目
關于河南08安裝定額 1.圖紙上是利用基礎梁內兩根不小于16主筋做為接地極,但是基礎為筏板基礎,雙層雙向鋼筋為20,是否可以做為接地極?如何計算其工程量? 2.兩根主筋做為接地極應該套哪個定額子目? 3.屋面上避雷網是直徑10的鍍鋅圓鋼,而且有夾子支架,該套哪些子目? 4.下引線為柱內兩根大于16的主筋,但屋面上為四根14鋼筋為下引線,該套哪個子目? 5.陽臺頂欄板結構內鋼筋與避雷帶焊通,其部分該套哪些子目? 我是初學安裝不懂避雷方面該套哪些子目,請各位高手給指點一下,謝謝!
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納關于河南08安裝定額 1.圖紙上是利用基礎梁內兩根不小于16主筋做為接地極,但是基礎為筏板基礎,雙層雙向鋼筋為20,可以做為接地極,但不計算接地網工程量,應該計算一個接地網調試2-1083子目即可。如果為高層建筑,筏板基礎下面有SBS瀝青卷材防水層時,應該建議設計修改設計,在筏板基礎四周設置接地極及接地母線,否則接地電阻可能不能滿足設計要求的。 2.你的工程為筏板基礎,沒有基礎梁,所以不存在基礎梁內兩根主筋做為接地極的,如果有必須是連續的基礎梁,但不需要套子目計算的,同樣套一個接地網調試子目即可。 3.屋面上避雷網是直徑10的鍍鋅圓鋼,而且有夾子支架,應該套2-943(避雷網安裝 沿折板支架 敷設)子目計算即可。 4.下引線為柱內兩根大于16的主筋,但屋面上為四根14鋼筋為下引線,應該套2-949(避雷引下線敷設 利用建筑物 主筋引下)子目計算(一般為兩根主筋),四根14主筋作為下引線可按比例調整 5.陽臺頂欄板結構內鋼筋與避雷帶焊通,其部分該套2-903(接地跨接線安裝 構架接地)子目計算。
2011-12-22 17:00:46
-
1.圖紙上是利用基礎梁內兩根不小于16主筋做為接地極,但是基礎為筏板基礎,雙層雙向鋼筋為20,可以做為接地極, 計算長度. 2.兩根主筋做為接地極應該套哪個定額子目?---套接地母線子目 3.屋面上避雷網是直徑10的鍍鋅圓鋼,而且有夾子支架,該套避雷網子目 4.下引線為柱內兩根大于16的主筋,但屋面上為四根14鋼筋為下引線,該套引下線子目,換算主材. 5.陽臺頂欄板結構內鋼筋與避雷帶焊通,其部分該套接地體焊接子目
2011-12-22 16:44:44
-
1.圖紙上是利用基礎梁內兩根不小于16主筋做為接地極,但是基礎為筏板基礎,雙層雙向鋼筋為20,是否可以做為接地極?是可以作為你所說的接地極(這地方說法有點毛病不應叫接地極應叫避雷引下線)。應該套避雷引下線敷設 利用建筑物 主筋引下的子目計算(一般為兩根主筋)但不計算主材。 3.屋面上避雷網是直徑10的鍍鋅圓鋼,而且有夾子支架,應該套避雷網安裝 沿折板支架 敷設子目計算即可。 4.下引線為柱內兩根大于16的主筋,但屋面上為四根14鋼筋為下引線,應該套避雷引下線敷設 利用建筑物 主筋引下的子目計算(一般為兩根主筋)(不計算主材);4根14鋼筋作為下引線套用避雷引下線敷設子目(計算主材)。 5.陽臺頂欄板結構內鋼筋與避雷帶焊通,應該套避雷引下線敷設 利用建筑物 主筋引下的子目計算或套用接地跨接線安裝 構架接地子目計算,要看設計說明及具體做法。
2011-12-23 10:25:00
-
同意一樓說法
2011-12-24 12:34:31
-
關于河南08安裝定額 1.圖紙上是利用基礎梁內兩根不小于16主筋做為接地極,但是基礎為筏板基礎,雙層雙向鋼筋為20,是否可以做為接地極?如何計算其工程量? 回答:1. 可以作為接地極。按已經確定的接地極鋼筋長度的焊接點的數量計算工程量; 2.兩根主筋做為接地極應該套哪個定額子目? 回答:去焊接子目定額: 3.屋面上避雷網是直徑10的鍍鋅圓鋼,而且有夾子支架,該套哪些子目? 回答:計算鋼筋制作費,安裝費,與母線焊接費(取焊點的數量) 4.下引線為柱內兩根大于16的主筋,但屋面上為四根14鋼筋為下引線,該套哪個子 目? 回答:把確認的兩條鋼筋焊點計算; 5.陽臺頂欄板結構內鋼筋與避雷帶焊通,其部分該套哪些子目? 回答:計算焊點。
2011-12-25 22:07:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看