  • 超高費的計算

    有個兩層的建筑物,一層層高3.9m,二層層高3.3米。請問計算超高費是只計算一層3.9米的,二層不計算呢?還是按7.2米計算超高費呢? 具體多層的改如何算呢?現(xiàn)澆砼梁、注、板、是按支撐高度3.6米編制的,超過3.6米每超過1米,超過部分另按超高計算,是7.2-3.6這樣計算超過高度嗎
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    二層不計算模板超高費的,一層層高超過了3.6,要計算模板超高費的 柱子模板超高費只計算3.6以上的模板面積,不是通長計算的,只計算一層的柱子超高部分的模板量

    2011-12-30 15:40:01 

  • 按定額超過3.6米每超過1米,超過部分另按超高計算

    2011-12-30 15:41:37 

  • 計算一層的超高費,二層不用計算。

    2011-12-30 16:30:40 