小魚翻海 2012-01-03 14:28:04 | 廣西壯族自治區 鋼筋算量GGJ2013 | 1416查看 1回答
梁筋的布置
1、單跨梁的端支座只有一邊標注,是只有一邊有負筋還是兩邊一樣,如果只有一邊那架立筋與另一邊是怎么搭接的? 2‘未注明時,梁底面有埋件處,與次梁底面同高處,次梁底低于主梁底面處,布2B16吊筋,是什么意思?圖中有的畫出了吊筋,對沒有畫出的是主次梁底同高處都布置吊筋還是? 3’用GGJ2009識別鋼筋符號,識別出來的只有A級和B級,但是在藍圖中大多數卻是C級,是怎么回事? 4、對與跨版負筋,是用負筋布置輸入量出的長度還是用跨板受力筋布置?對于布規則的一塊板中,如用跨板受力筋那軟件還會計算分布筋嗎?如果用負筋布置,那長度都是不一樣的,該怎么辦?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、單跨梁的端支座只有一邊標注,是只有一邊有負筋還是兩邊一樣,如果只有一邊那架立筋與另一邊是怎么搭接的? 單跨梁只有一邊標注的話那就只要一邊,另一個支座沒有標注就算沒有 架立筋跟支座負筋搭接是150 2‘未注明時,梁底面有埋件處,與次梁底面同高處,次梁底低于主梁底面處,布2B16吊筋,是什么意思?圖中有的畫出了吊筋,對沒有畫出的是主次梁底同高處都布置吊筋還是? 如果標注了2B16就設置吊筋,跟梁高什么的都沒關系 3用GGJ2009識別鋼筋符號,識別出來的只有A級和B級,但是在藍圖中大多數卻是C級,是怎么回事? 可能是CAD的圖紙不規范
2012-01-04 13:20:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看