匿名用戶 2012-01-07 17:25:43 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 920查看 4回答
鋼筋算量中連梁問題
LL里的側面縱筋為剪力墻的水平筋的時候怎么設置,03G101上有句洞口范圍內的LL梁箍筋詳工程設計,連梁的側面筋即為剪力墻配置的水平筋。照這樣來看在軟件計算時應該自動計算側面縱筋了,但是我匯總后查看沒有側面縱筋的鋼筋啊。問題補充:在屬性里填上側面筋那鋼筋是不是會多算???這樣計算出得側面筋是洞口長加2倍的max(lae,600)
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、如果剪力墻是通長,中間有個門窗洞,畫好,然后再去畫梁,這樣LL梁的側面鋼筋不用輸入,軟件會自動按墻的水平筋去計算 2、如果窗或洞下口是砌塊的,LL側面筋要在側面鋼筋處輸入才可以計算
2012-01-07 18:19:20
-
在LL梁里面設置側面筋就行了
2012-01-07 17:40:04
-
如果你連梁畫在剪力墻上就不用設置側面筋,單獨畫就要設置
2012-01-08 09:29:53
-
LL梁的側面鋼筋不用輸入,軟件會自動按墻的水平筋去計算的 如果輸入了連梁的側面鋼筋軟件就不再計算剪力墻的水平鋼筋通過連梁了.
2012-01-08 06:49:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看