?這是個帥哥 2012-01-08 16:07:17 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 469查看 2回答
領導,關于基礎層柱鋼筋計算
領導,我算的好幾個工程柱縱筋計算都存在問題,比如:現有工程,基礎底為-2.3m,基礎頂為-1.5m,結構施工圖首層底標高為-0.23m,在此處存有框架梁,首層層高為4.1m,某部位(該部位,上下梁高度都是600)基礎插筋算出來的為:3300/3+1270+51*d+800-40+max(6*d,150)-(上層露出長度+高差+搭接+基礎厚度-保護層+計算設置設定的彎折),計算式里面的1270=1500-230,相當于是基礎頂面嵌固部位,那么Ln/3的話不應該是(4100-600)/3么?能請教你是為什么么?問題出在哪???
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
樓層凈高的1/3是要扣去梁高的啊
2012-01-09 08:48:24
-
這個計算式 涉及到很多設置 沒有看到案例 無法直接判斷的 不過 作為做預算的 只要鋼筋總長度沒有錯 工程量就沒有錯 至于怎么計算過程都不考慮的也可以的
2012-01-09 10:12:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看