yanxiangjie 2012-01-08 20:22:44 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 809查看 5回答
剪力墻垂直鋼筋問題
地下二層剪力墻(-6.55至-3.46)的垂直筋為外側C14@100,(-5.3以上位隔一斷一),內側為C14@200,這樣的剪力墻怎么定義, 我知道一種方法為垂直筋為:2C14@200,然后在其他鋼筋里設置垂直筋加強筋,初次之外還有其他方法嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納地下二層剪力墻(-6.55至-3.46)的垂直筋為外側C14@100,(-5.3以上位隔一斷一),內側為C14@200,這樣的剪力墻怎么定義, 我知道一種方法為垂直筋為:2C14@200,然后在其他鋼筋里設置垂直筋加強筋,初次之外還有其他方法嗎? 在剪力墻定義中,垂直筋欄內按(2)C14@200輸入,然后把外側的在底部隔一斷一的鋼筋用垂直加強筋處理。常用的就是這種方法,除此之外還可以在單構件中輸入。
2012-01-09 08:12:10
-
墻筋按1C14@100+1C14@200輸入即可
2012-01-08 21:12:45
-
外側剪力墻鋼筋定義為1C14@100+1C14@200
2012-01-09 08:45:00
-
回答:按1C14@100+1C14@200輸入噻
2012-01-09 09:07:20
-
除非你分二次定義、畫圖(在-5.3米處)
2012-01-09 09:10:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看