肖先生 2012-01-10 18:21:14 | 江蘇省 其他專業 | 13501查看 3回答
關于柱的箍筋加密區的箍筋間距問題
柱箍筋加密區箍筋間距規范上作何規定? 暗柱等墻柱有箍筋加密去嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納柱箍筋加密區箍筋間距規范沒有任何規定,一般都是由設計人員根據荷載計算結算去確定間距的 暗柱等墻柱的箍筋一般是沒有加密區的
2012-01-10 18:24:35
-
柱的加密區一般設計有要求時按設計,設計沒有要求時,按柱凈高的1/6(在基礎頂時一般為1/3)柱的最大邊及500中的大者。暗柱及墻柱當設計沒有要求時也可以按柱來處理。
2012-01-10 18:39:54
-
柱箍筋加密區箍筋間距規范為柱凈高1/6(基礎嵌固部位為柱凈高1/3)、柱長邊尺寸和500三控值中較大值,參看截圖(截圖來源03G101-1P30)。暗柱等墻柱有箍筋加密區可以視為柱全高加密,其配筋間距是設計人員根據計算暗柱體積配箍率得出的。
2012-01-10 19:29:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看