女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 關于剪力墻暗柱匯總計算出錯

    現在布置了地下室和1~5層的暗柱和剪力墻 然后匯總計算 出現了下面的問題 地下室暗柱里配的鋼筋(縱筋和箍筋)總量為0 看第一層 暗柱里的配筋 縱筋總長一直包括到地下室里的長度(算到了地下室底板) 箍筋也是按照地下室底板開始算的 就是明明屬于地下室的暗柱鋼筋跑到一層去了 樓層設置和標高都沒有任何問題 包括每一個暗柱的標高設置都沒問題 希望各位高手給予解答 謝謝
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你把地下室的暗柱底標高修改為基礎底標高 再把1層的暗柱底標高修改為層底標高 這樣就應該沒有問題的 一層以上的暗柱都要把底標高修改為層底標高的

    2012-01-12 22:17:30 

  • 你的這個首層筋是不是到底的呢 就是到基礎頂呢 那是你的計算設置里面的設置的

    2012-01-12 11:37:59 

  • 這要看看你軟件是哪個版本的,2166,2167之前的版本基礎層鋼筋都是算在了首層,在基礎層只計算伸入到底板內部的2根箍筋的量。 你可以升級到2166或2167版本,現在最新版本已經不存在基礎層鋼筋并入首層計算了,直接在基礎層計算。

    2012-01-12 11:59:57 

其他類似問題 查看更多