  • 消防水池和高位水箱里的液位傳感器 一般是屬于哪個專業工程做?

    消防水池和高位水箱里的液位傳感器 一般是屬于哪個專業工程做?在我們這兒的圖紙中,這個消防水池和高位水箱液位傳感器 是在電氣圖紙上表示出來的,請問這個是屬于電氣專業做,還是屬于消防專業做,還是屬于水工程專業做?謝謝!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    消防水池和高位水箱里的液位傳感器 一般是屬于消防專業工程去做的。 在我們這兒的圖紙中,這個消防水池和高位水箱液位傳感器 是在電氣圖紙上表示出來的,這個雖然在電氣圖紙中所標注的,但它不是屬于電氣專業去做,而是屬于消防專業去做,也不是屬于水工程專業去做的。

    2012-01-20 09:11:33 

  • 我認為應該是電氣專業 2-309 水位電氣信號裝置 液位式 工作內容: 測位、劃線、安裝、配管、穿線、接線、刷油. 附注信息: 主要材料:信號裝置.未包括水泵房電氣控制設備、繼電器安裝及水泵房至水塔、水箱的管線敷設. 供參考。

    2012-01-20 08:57:47 

  • 這個完全是應該消防專業來做,好處有二,其一是將來便于消防聯動調試。其二,便于將來消防驗收檢查時扯皮。

    2012-01-20 09:06:36 

  • 是儀表控制專業的吧。

    2012-01-20 09:45:52 

  • 消防水池和高位水箱里的液位傳感器應屬于儀表專業。

    2012-01-20 09:44:39 

  • 應該是消防專業考慮

    2012-01-20 18:48:21 

  • 消防水池和高位水箱里的液位傳感器,屬于消防專業做。

    2012-01-20 08:59:08 