realfox@126.com 2012-01-21 15:10:02 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 335查看 6回答
板的配筋問題
如圖的說明,伸入短向凈跨1/4 那么我畫的那個負筋對不對。 為什么計算結果中,左右凈長不是906,而是1031?是還要加上梁? 那個分布筋為什么有兩種。 那個分布筋1的凈長從哪里而來?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如圖的說明,伸入短向凈跨1/4 那么我畫的那個負筋對不對。 可以把你的板的跨度除4,如果和圖上表示的數值不同可以在屬性中修改左右側長度。 為什么計算結果中,左右凈長不是906,而是1031?是還要加上梁?軟件計算是按軸線兩側的長度,按圖中應是加上梁部分的長度。 那個分布筋為什么有兩種。分別是縱橫兩個方向的分布筋,分別是按負筋之間的長度加上兩個搭接長度。長度不同時就會有兩種或以上長度的分布筋。
2012-01-21 16:20:22
-
您好: 問:如圖的說明,伸入短向凈跨1/4,那么我畫的那個負筋對不對? 答:首先,先解釋一下什么是單向板、雙向板; 單向板:長邊與短邊的比值大于或等于二,這樣長跨方向的彎矩可以忽略不計,近視認為力只沿短跨方向傳遞給長邊,板只在長邊方向受到支撐。 雙向板:可以參照單向板的解釋,雙向板的受力是沿著兩個方向傳遞給四邊的支撐,在空間上雙向板有更好的剛度。 由于你的圖片數據不全,假設兩跨的橫向間距均為3600,縱向為4200,可以看出此板為雙向板,負筋的伸出長度為雙向板的短跨/4=3600/4=900,所以負筋的伸出長度為從梁中心至板內900,定義如圖1 問:為什么計算結果中,左右凈長不是906,而是1031?是還要加上梁? 答:注意到我圖1中的綠框嗎?就是因為綠框中你選擇的“否”所以才導致的計算式中每側都加上了梁的一半。 問:那個分布筋為什么有兩種,那個分布筋1的凈長從哪里而來? 答:因為你的負筋左側板橫向處有負筋布置,而右側板的橫向處沒有負筋布置。 分布筋.1凈長等于兩橫向負筋的凈距,如圖2左綠框,紅框為計算長度
2012-01-21 17:28:18
-
如圖的說明,伸入短向凈跨1/4 你畫的那個負筋是對的。 為什么計算結果中,左右凈長不是906,而是1031是還要加上梁寬的一半的。 那個分布筋為什么有兩種。因為有兩種負筋就會有兩種分布筋。 那個分布筋1的凈長從橫向負筋所配的分布筋而來的。
2012-01-21 15:15:27
-
負筋長度是包括梁的寬度,鋼筋的分布鋼筋1、2,分別筋是左和右的鋼筋,分布筋是與另外一個方向的負筋搭接,那么分布筋1所處的位置在上和下有負筋,分布筋2所處的位置上和下沒有負筋。
2012-01-21 22:28:56
-
個人觀點:3樓的解釋很詳細,學習學習了,謝謝。
2012-01-22 11:32:44
-
為什么計算結果中,左右凈長不是906,而是1031 在設置時要不含梁
2012-01-25 14:09:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看