15938912001 2012-01-30 15:18:46 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 8575查看 8回答
板面附加筋是否要配分布筋
如圖,這幾塊板是雙層雙向布置鋼筋,然后配有板面附加筋,請問這種板面附加筋和負筋有何區別,是否要配分布筋?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
就是板的負筋,要設置板負筋的分布筋,如果設計沒有說明可以按6A@250~350設置。
2012-01-30 15:22:22
-
不需要 依圖示本圖中附加筋不貫通承受負彎矩力 而你說的負筋貫通除承受負彎矩力外在樓層可能考慮板厚度或建筑外口構造要求
2012-01-30 16:00:23
-
你好: 問:這幾塊板是雙層雙向布置鋼筋,然后配有板面附加筋,請問這種板面附加筋和負筋有何區別,是否要配分布筋? 答:這種板面附加鋼筋與分布筋沒有什么區別,就按照負筋來定義即可。 但是這種鋼筋是沒有分布筋的,因為分布筋只是在板上部筋只有負筋時,沒有形成鋼筋交叉網片時才設置分布筋,現在已是雙網雙向了,所以就不用布置分布筋了。即使布置也不會有分布筋的量(如圖)。
2012-01-30 15:31:34
-
劃線布置附加筋就可!
2012-01-31 11:29:31
-
對于板面附加筋其實應該去咨詢設計單位。因為在西南地區,現澆板有局部附加鋼筋,這種鋼筋區別于負筋,存在于現澆板內。負筋一半是沿梁或者墻敷設。至于是否增設負筋,應該按圖紙來定。圖紙中沒有標注的話就結合注釋。如果都沒有提示的話便可以不畫負筋。
2012-01-31 12:41:16
-
這種板面附加筋和負筋沒有區別,要配分布筋;它是上下通配鋼筋后;再配負筋加強。
2012-01-31 22:10:28
-
沒什么區別,按照板負筋來定義布置即可。 分布筋就不用布置了。
2012-02-01 09:01:20
-
你好: 問:這幾塊板是雙層雙向布置鋼筋,然后配有板面附加筋,請問這種板面附加筋和負筋有何區別,是否要配分布筋? 答:這種板面附加筋和負筋在結構設計中是沒有區別的,它和板面的雙向鋼筋共同組成板面負筋,板面雙向配筋是設計師在考慮了板面溫度筋的構造筋(溫度筋在結構計算中一般不需計算是規范中的構造設置)滿足規范構造即可,負筋是經過計算出來的間距如果大于溫度筋間距剩余的就配成單獨負筋,負筋的分布筋是負筋單獨配置時固定負筋的位置的構造筋滿足規范要求或設計說明中的要求即可一般不需計算,板面有雙向配筋時附加的單獨負筋就不需要再配分布筋。
2012-02-02 18:41:35