1701cy 2012-02-03 11:32:17 | 河北省 其他專業 | 23370查看 15回答
MEB箱是干什么用的
不明白這MEB箱子是干什么用的,我看圖紙中,地下一層一共有三個MEB箱,而且中間的MEB箱連接了兩邊的MEB箱,然后從MEB箱在分別引到接地母線、給水管,采暖管等,是L40*4扁鋼連接的嗎? LED箱我能看明白點,他只是連接了一個插座,走的UPVC管,BVR-1*4。 這兩個箱子具體作用是什么呢?
全部回答
(15)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納等電位連接箱 等電位的含義也就是“將設備等外殼或金屬部分與地線聯結”。 等電位聯接端子箱將建筑物如高層住宅、醫院、泳池等內的鋼筋網,配電盤中的PE線端子、插座、上下水管、暖氣管道,煤氣管道,衛生間的金屬浴盆、浴架、淋浴器扶手、電冰箱、空調、導電地板的金屬網絡將其聯接到各自的等電位聯接端子箱內的端子板上,從而構成各自的等電位體,保護人和設備的安全。
2012-02-03 11:35:41
-
已采納等電位連接箱 等電位的含義也就是“將設備等外殼或金屬部分與地線聯結”。 等電位聯接端子箱將建筑物如高層住宅、醫院、泳池等內的鋼筋網,配電盤中的PE線端子、插座、上下水管、暖氣管道,煤氣管道,衛生間的金屬浴盆、浴架、淋浴器扶手、電冰箱、空調、導電地板的金屬網絡將其聯接到各自的等電位聯接端子箱內的端子板上,從而構成各自的等電位體,保護人和設備的安全。
2012-02-04 17:48:39
-
MEB是總等電位端子箱,LEB局部等電位端子箱
2012-02-06 10:26:25
-
MEB:總等電位箱。 與之對應的還有LEB:局部等電位箱。 等電位系統是作為安全(接地或等電位)目的采用的一種方法,簡單說就是把處于危險區域內的正常時不應帶電的金屬物體或部件全部用電氣方式進行連通,使它們處于一個相同的電位(接地或不接地)。 其中MEB一定是接地的,設置在建筑管線入戶附近、總電源入戶處或變配電中心。 詳見JGJ16-2008《民用建筑電氣設計規范》。
2012-02-07 08:58:31
-
MEB為該供電系統的總等電位箱,.LEB為局部等電位箱.具體數量和位置應有設計者確定.具體施工可參見相關圖集.補充一下:等電位的作用1,鉗制PE電位.2,控制PE線間電壓 為零.
2012-02-04 18:21:24
-
MEB箱是總等電位箱一般是在配電室內設置, LEB箱是局部等電位箱是局部等電位箱,一般設置在衛生間內。 兩個箱子都是與母線連接,而MEB是連接配電室,LEB只是局部的
2012-02-03 15:26:38
-
地下一層一共有三個MEB箱,而且中間的MEB箱連接了兩邊的MEB箱,然后從MEB箱在分別引到接地母線、給水管,采暖管等,是L40*4扁鋼連接的嗎? 中間的MEB箱為主體總等電位箱,兩側的為局部等電位箱,一般用鍍鋅扁鋼連接,也有的按BV銅芯線連接,僅供參考
2012-02-03 20:05:41
-
就是等電位箱,書上有介紹的
2012-02-05 11:01:08
-
等電位箱
2012-02-03 11:34:58
-
MEB箱是等電位端子箱,做接地防護用的
2012-02-03 11:35:30
-
MEB是總等電位箱,LEM是局部等電位箱
2012-02-03 12:40:53
-
MEB是總等電位箱,LEB是局部等電位箱。(沒有LED或LEM)
2012-02-03 13:26:35
-
就是等電位箱
2012-02-04 19:40:08
-
等電位箱,屬弱電類
2012-02-04 19:26:11
-
對就是總等電位箱
2012-02-05 17:02:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看