bbv12 2012-02-05 20:18:35 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2144查看 3回答
非陰影區箍筋伸入進陰影區與陰影區拉筋重合,陰影區的拉筋是否取消。
非陰影區設置封閉箍筋伸入陰影區一個縱筋間距的長度,封閉箍筋伸入一個縱筋間距位置在陰影區設有拉筋。此時拉筋可以取消嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
非陰影區設置封閉箍筋伸入陰影區一個縱筋間距的長度,封閉箍筋伸入一個縱筋間距位置在陰影區設有拉筋。此時拉筋可以取消嗎? 按圖紙設置間距設置,趕上有拉筋 就不能隨意取消。
2012-02-06 10:00:09
-
您說的情況是屬于約束邊緣構件的加強,可以定參數暗柱構件來解決,也可按照圖紙要求在其他鋼筋定義(找到相應的圖形修改尺寸,填寫數量即可)
2012-02-06 12:37:26
-
拉筋不能取消。
2012-02-05 20:24:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看