  • 關于柱鋼筋問題

    1、從CAD倒框架柱到鋼筋軟件后,所有柱屬性類型里為中柱,未能自動識別邊、角柱,對鋼筋量計算有影響嗎,如何自動識別過來,還是必須手動調整? 2、框架柱中,當上柱鋼筋大于下柱鋼筋時,軟件里的計算是這樣的2900+max(2900/6,550,500)+max(2900/6,550,500),搭接及接頭錯開尺寸為什么沒有呢,正確柱鋼筋長度如何計算?

    問題補充:就是那錯開的35d,或搭接的0。3Lle的鋼筋量, 4、軟件中柱鋼筋長度=層高-本層的露出長度+上層露出長度=2900-max(2900/6,550,500)+max(2900/6,500,500),我的柱是550*550的,為什么這里是max(2900/6,500,500),應該是這樣的吧max(2900/6,550,500)。

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好: 問: 1、從CAD倒框架柱到鋼筋軟件后,所有柱屬性類型里為中柱,未能自動識別邊、角柱,對鋼筋量計算有影響嗎,如何自動識別過來,還是必須手動調整? 答:沒有識別的必須要手動調整過來的否則會影響頂層頂梁邊柱的計算。 2、框架柱中,當上柱鋼筋大于下柱鋼筋時,軟件里的計算是這樣的2900+max(2900/6,550,500)+max(2900/6,550,500),搭接及接頭錯開尺寸為什么沒有呢,正確柱鋼筋長度如何計算? 當采用機械連接的時候,就不會計算搭接長度。在廣聯達軟件中,錯開距離是沒有考慮的,其實只要保證從底層到頂層都是低 的那一方向筋,總高度是不變的,量也是不變的,每一層都是一種高度,沒有錯開距離,是正確的。 4、軟件中柱鋼筋長度=層高-本層的露出長度+上層露出長度=2900-max(2900/6,550,500)+max(2900/6,500,500),我的柱是550*550的,為什么這里是max(2900/6,500,500),應該是這樣的吧max(2900/6,550,500)。 答:你的上層柱可能是500*500,那是按照上層柱的判別的。

    2012-02-09 11:49:08 

  • 你可以利用軟件當中的自動識別邊角柱功能,把柱識別過來呀。 算量當中不就是550嗎,沒有錯呀 你可以看一下圖集,因為圖集當中就是這樣規定的 柱的鋼筋一般都是電渣壓力焊連接的,所以就沒有你說的錯開部分的工程量了。

    露出長度

    2012-02-08 09:32:02 

  • 1、對鋼筋量計算有影響,會缺項的??赡苁侵兄瓦?、角柱沒有在同一圖層,在CAD圖中修改后重新導入即可! 2、你的鏈接方式是搭接還是焊接?。亢驮O(shè)置有關,查看一下!修改就行! 4、應該是max(2900/6,550,500)。

    2012-02-08 13:46:39 

  • 1、邊角柱的鋼筋差異,只有在柱子的頂層才有影響!可以自動識別邊角柱。 2、軟件的設計是正確的。 3、這里max(2900/6,500,500)中的這里是max取括號里面的最大值,2900/6是層高的六分之一,03G101規定的本層露出長度最小值是500.

    2012-02-08 16:44:17 

  • 4、上層應該是550mm變截面為500mm,(2900/6,500,500),500指的是上層柱長邊尺寸。

    2012-02-08 21:43:14 

  • 1.會有影響,應該手動調整。 2.看相應鋼筋直徑設置的是搭接還是機械連接。估計你選的是機械連接。 補充:4.核對一下柱屬性里的尺寸是否正確,執行一下重新計算。