xuchen0302 2012-02-14 08:25:44 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 717查看 1回答
基礎梁上下8跟縱筋箍筋四肢箍4-1型箍筋長度為什么計算不正確
None
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
具體是怎樣的不正確呢。 “基礎梁上下各8根縱筋 箍筋@100(4)4-1型的小箍筋計算式2*(((800-2*40-25)/6*2+25)+(1300-2*40))+2*(11.9*d)+(8*d) 為什么除以6不是除以7 怎么改設置啊”確實不合適,內箍沒有箍住縱筋,圖片1。軟件是按最多7條縱筋設置,圖片2。遇到這種情況也只能是匯總計算后,在編輯鋼筋中對內箍的長度進行調整,然后點工具欄上“鎖定”,這樣才能保存住調整的數據。
2012-02-14 08:28:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看