- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
飄飄 2012-02-17 09:39:23 | 河南省 安裝 | 1038查看 3回答
防雷接地問題
02D501-2 13頁 “總等電位連接時,當防雷設施利用建筑物金屬體和基礎鋼筋作引下線和接地極時,引下線應與等電位連接系統連通以實現等電位”什么意思?怎么連接的?每個圖上都要這樣做嗎? 謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納所表述的意思是:總等電位連接的時候,總等電位箱的接地母線(鍍鋅扁鋼)與利用建筑物柱的鋼筋所焊接連通的引下線、建筑物的室外進度母線、建筑物基礎鋼筋焊接連通的接地網、屋面避雷帶以及建筑物金屬體的焊接連接都相互焊接連通形成一體,這樣就達到了等電位目的實現。 所有防雷進度系統全部焊接連通形成一體之后,有一接地母線再與總等電位接線箱焊接貫通就成了。
2012-02-17 10:37:11
-
等電位總箱有一根鍍鋅扁鋼連接在基礎的接地母線上,每一條引下線也接在接地母線上(電工已經焊接好了)。計算的時候要計算引下線的長度,鍍鋅扁鋼連接在基礎的接地母線上的長度。
2012-02-17 09:54:06
-
實際做法就是這樣,一般等電位箱體與接地體連接,引下線與接地體也是連通,引下線與每層的板內鋼筋也連接,戶內的等電位與板內鋼筋相連,形成一個整體的等電位系統
2012-02-17 09:56:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看