wyl763490714 2012-02-18 09:43:21 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1445查看 2回答
板負筋錨固問題
一塊板跨過懸挑梁,挑出的板負筋A(yù)8,外側標注385,內側標注500,挑出側彎折420,計算后如圖,一根 錨固是36d,同事計算后是250(最小錨固不小于250),請問這是什么原因引起的錨固不同,怎么處理正確呢? 先謝過高人,請多多指教??!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好: 造成這種情況主要是因為:你和同事的,抗震等級、砼標號、鋼筋規格,不同導致的,如果你的砼標號、抗震等級、鋼筋直徑,都是設置正確,應該是你的同事錯了,你看一下他的鋼筋直徑、抗震等級、砼標號是否和你的一樣。 那就不可能了,你說什么都設置一樣,那就是錨固都是36d了,36*8=288,怎么會是250呢?250的意思就是錨固數值小于250的錨固取250,如果你同事的直徑為6,36*6=216會小于250,或者你同事也為a8,但抗震等級不一樣,導致錨固小于31d,才會發生250的結果
2012-02-18 09:57:20
-
你好 調整計算設置,將附近伸入梁內的長度改為 梁寬-保護層+板厚-*保護層
2012-02-20 09:29:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看