女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 關于WDZ-BYJ問題!

    圖紙設計上 寫的是 WDZ-BYJ-450/750V 交聯聚乙烯絕緣無鹵低煙阻燃銅芯導線。 WDZN-YJY-0.6/1KV 交聯聚乙烯絕緣、聚烯護套無鹵低煙阻燃銅芯電纜。 問題1:這種線或電纜比普通的BV和YJV貴多少錢?調差一般比普通的加多少合適。 問題2:照明線設計的是 WDZ-BYJ-3*2.5,我計算的時候都是乘以3了的。 現在消防廣播線、消火栓按鈕線、壓力開關啟泵線、設計的也是WDZ-BYJ-2*1.5,我計算的時候沒有乘以2了的,因為這是消防的就沒有乘以,直接套的兩芯線,這樣可以不,算不算與前面不符。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    問題1:這種線或電纜比普通的BV和YJV貴多少錢?調差一般比普通的加多少合適。 這種電纜比普通電纜貴,不是隨便調的,要有甲方批價。 問題2:照明線設計的是 WDZ-BYJ-3*2.5,我計算的時候都是乘以3了的。 現在消防廣播線、消火栓按鈕線、壓力開關啟泵線、設計的也是WDZ-BYJ-2*1.5,我計算的時候沒有乘以2了的。 WDZ-BYJ-3*2.5的電纜是一根,內有三根2.5mm2電線,不能乘3 。WDZ-BYJ-2*1.5也是一根電纜,內有2根1.5mm2的電線,也不能乘2 。都計算單根長度。

    2012-02-19 12:17:47 

  • 同意樓上觀點

    2012-02-19 14:06:53 