花樣年華 2012-02-22 15:40:45 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 6778查看 4回答
安裝工程- 電氣配管在二次結構砌塊墻上開槽后修補槽套哪你定額
安裝工程- 電氣配管在二次結構砌塊墻上開槽后,補槽套哪你定?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納河北08安裝定額第二冊334頁選擇合適子目,子目中已含補槽費用。 供你參考!
2012-02-22 16:03:39
-
第12章 配管、配線 四、人工、機械鑿槽、刨溝、補溝槽項目適用于非施工單位造成的(如設計變更)或不能配合土建同步施工時,需要墻面刨溝、補溝槽項目(不包括墻面抹灰)。 五、墻及樓板打透眼項目適用于非施工單位造成的(如設計變更)或其他原因需打的孔洞。砌塊墻按墻厚120mm至370mm綜合考慮的,如設計采用490mm墻,基價乘以系數1.3。混凝土結構按厚度100mm至250mm綜合考慮。
2012-02-22 16:12:32
-
可以按建筑定額的零星抹灰
2012-02-22 15:42:39
-
在天津市安裝工程的第二冊的第十二章的工程量計算規則的第三、四條中提到,在二十一節有提到,可以參考
2012-02-25 11:08:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看