zhouinsect 2012-02-24 15:09:46 | 廣東省 安裝 | 2071查看 2回答
關于母線、軟母線的問題
1.高壓柜-變壓器高壓側銅排的連接電纜為3*ZCYJV-8.7/15KV-1*120,利用電纜溝敷設,變壓器-低壓柜之間的連接方式采用電纜連接,ZCYJV-0.6/1KV-3*[2(1*240)]+2[1(1*240)] 請問這兩段電纜是不是軟母線,具體套什么子目比較好?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不是母線是電纜。ZC-YJV,交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套A(B、C)類阻燃電力電纜可敷設在對阻燃有要求的室內、隧道及管道中。 3*ZCYJV-8.7/15KV-1*120——3根單股120mm2的電纜,耐擊穿電壓8.7-15KV(可以在8.7-15KV的電氣工作環境中使用)。 ZCYJV-0.6/1KV-3*[2(1*240)]+2[1(1*240)] ——3組每組2根120mm2的電纜和2根240mm2的電纜。耐擊穿電壓0.6-1KV(可以在0.6-1KV的電氣工作環境中使用)。
2012-02-24 15:50:14
-
這兩段電纜是軟電纜線,套電纜敷設即可。
2012-02-24 15:34:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看