18****@126.com 2012-02-24 15:49:31 | 河北省 其他專業 | 2787查看 6回答
弱電安裝中預埋管中穿鋼絲
弱電中多數由做強電的幫助預埋管,并穿鋼絲,但定額中預埋管中不含穿鋼絲工作內容,穿鋼絲在管內穿線定額中,如何處理?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你可按照穿線的定額,調整其材料費,只保留鐵絲,機械費為零,人工按一定的比例如20%考慮,僅供參考
2012-02-24 15:53:35
-
河北定額對此有明確說明。請看圖示:
2012-02-24 16:00:05
-
河北定額有說明 100米按0.3工日 0.21kg鐵絲 計算
2012-02-24 16:00:20
-
按定額說明中的信息進行補充定額!如下圖說明所示:
2012-02-24 16:17:31
-
你可按照穿線的定額,調整其材料費,只保留鐵絲,機械費為零,人工按比例40%考慮,就行
2012-02-24 16:00:43
-
學會采納才有更多的人愿意回答你的問題
2024-12-09 23:02:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看