  • 變截面柱的問題

    我用GGJ2009鋼筋算量軟件按平法教材中的例子算變截面框架柱時,發現我的結果跟書中不一樣。例子如下:上下開間,左右進深都為6M的框架柱,上面有五層,下面有一層,基礎為1.2m高的無梁式筏板,梁為KL(2)300*700 ,柱子是從3層板頂發生變截的,3層柱子為750*700,縱筋26B25,箍筋為A10-100/200,4層的柱子600*550,縱筋22B22,箍筋為A10-100/200?;兄兄鶠镵Z-1,邊柱為KZ-3,角柱為KZ-2,邊柱與角柱有偏侈,角柱上下柱2邊齊,邊柱上下柱一邊齊。軟件的結果與書中不同,有這樣幾個問題請高手指教: 1、我的圖沒有問題,設置的柱與樓層也沒有搞錯,為什么3層柱的錨固總是48*22,不是48*25,在三維中也是顯示22的筋,不是25? 2、邊柱KZ-3計算H邊的縱筋時,為什么上下有2根縱筋,書中要按彎折C=75來處理,而不是1.2e.我軟件是就是1,2E來算的。 3、邊柱中H邊,書中把H邊的那根多的一根筋用1。2E算了,為什么我的軟件卻把它跟H邊其他的4根筋一起算了,沒有分開。 希望高手能給我一個滿意的結果!謝謝了!
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 1、你說的是搭接吧 兩根直徑不同的鋼筋搭接按較小直徑考慮,下圖一 2、3:應該是一個問題吧。你說的書中按75算:這個應該沒有依據把 多出的4根鋼筋按照1.2lae來計算是對的啊