cxf2010 2012-02-25 23:46:37 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1856查看 8回答
只有一層底筋和面筋,會計算馬鐙筋嗎?
板已經定義了馬鐙筋,現在只有一層底筋和面筋,會計算馬鐙筋嗎?還是說只有雙層雙向才會計算馬鐙筋?如下圖,馬鐙筋要計算的范圍有哪些?例如:軸號1-2*A-B ?或者1-7*A-B?問題補充:還有,就是我按照圖上所畫,把板1-7*A-B的Y向面筋刪掉,增加X向的底筋,發現板1-7*A-B馬鐙筋還有513根,這是怎么回事,照理說一層X,Y向底筋應該不會有馬鐙筋的啊,馬鐙筋設置為C18@1000*1000 我后來發現把1-2*A-C的面筋刪掉,馬鐙筋就沒了,但是我畫這條面筋的時候用多板布置發現會把下面的板也布置上了,所以就改為自定義范圍,框住1-2*A-C,究竟是怎樣的?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納您好, 只有一層底筋和面筋,會計算馬鐙筋嗎? 答: 在現澆板里,當板配了負筋或者面筋時,就要定義馬凳筋,馬凳筋是用來支撐板的上層鋼筋的,用來控制受力筋的位置的。 您在畫圖的時候,您的板要自己區分,只有需要布置馬凳筋的板,您再去單獨定義這個板是含有馬凳筋的,別的沒有馬凳筋的板,您自己不要去布置。
2012-02-27 08:31:49
-
肯定有負筋吧,有的話要用馬凳
2012-02-26 04:19:01
-
根據你的上圖,肯定有馬凳筋的
2012-02-26 07:56:21
-
有面筋就計算馬凳,因為沒有馬凳面筋就無法綁扎,負筋、跨板負筋都屬于面筋
2012-02-26 01:16:36
-
回答:現在只有一層底筋和面筋,會計算馬鐙筋,板的鋼筋只有底筋,沒有面筋和負筋是不計算馬鐙筋的。仍然仔細需要檢查
2012-02-26 00:25:50
-
馬鐙筋出現的情況:1.必須有面筋 2.有雙層雙的底筋,但有負筋 3.有溫度筋 三種情況
2012-02-26 10:40:33
-
有面筋就有馬等的
2012-02-26 07:00:42
-
一層底筋和面筋是不計算馬登筋,你看下屬性設置,另外雙層雙向肯定是有馬蹬筋了,通常你這么考慮就對了,別搞得那么復雜
2012-02-26 13:40:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看