浪子 2012-02-26 14:37:44 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 14806查看 3回答
關于地下室底板面標高的確定
請問以下幾個問題: 1、我這的工程地下室基礎圖說明中提到:地下室內的承臺面標高同底板面標高,即-5.1m;而主樓地下室墻柱圖中墻柱表承臺面到頂板面的標高為-5.6m~-0.6m,即柱底標高為-5.6m,那么我在算地下室墻柱的鋼筋時,承臺面標高是以-5.1m還是-5.6m算呢? 2、地下室底板面標高有好幾個(-5.71m ~ -4.95m),頂板面標高也是有幾個(-1.915m ~ -0.6m),那么我在建立地下室-1層時,層底標高是以最低的-5.715m還是-4.95m?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、應以基礎布置圖為準,就是-5.1米。 2、以是低的-5.715米為準,畫這種基礎層和負一層時,要十分注意各基礎和構件的標高,定義時就把標高修改正確了,再畫到圖上,以防計算有誤。
2012-02-26 14:57:50
-
1、這兩個標高矛盾需要咨詢設計。 2、都可以,然后布置構件時的標高不同要做對應的調整。
2012-02-26 14:56:36
-
你別把地下車庫跟主樓地下室搞混了
2012-02-26 15:27:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看