lily16820 2012-02-27 10:19:31 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1276查看 2回答
廣聯達鋼筋抽樣中關于一側梁箍筋加密的問題
圖紙說明寫著:一端與砼墻、框柱相連另一端與梁相連的KL,其箍筋加密區僅設置在砼墻、框柱相連的一端,與梁相連的一端不設箍筋加密區。 這種該如何設置呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個是11g里面85頁規定的內容,軟件已經考慮,您新建工程按照11g新建,可以在計算設里面去改。
2012-03-01 17:42:34
-
圖紙說明寫著:一端與砼墻、框柱相連另一端與梁相連的KL,其箍筋加密區僅一端,與梁相連的一端不設箍筋加密區。 這種該如何設置呢? 設置在砼墻、框柱相連的兩個支座端均應加密
2012-02-27 10:24:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看