  • 構造柱上下加密設置區別問題

    各位老師及專家: 按圖紙設計要求構造柱于地面及樓層上下標高500范圍及鋼筋搭接范圍統一加密間距為100。 1、要求中的上下500范圍及搭接范圍如何準確的在軟件中設置。 2、上下500范圍內在軟件中有兩個設置框(如圖):一個是在構造信的屬性框下面有一個,另一個是在計算設置中也有一個,這兩個使用哪個,有什么區別嗎? 謝謝,獻上10分!

    搭接范圍

    加密間距

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    圖1的計算設置是針對整個工程構造柱起作用,圖2只對這個名稱的構造柱有作用。圖1的計算設置是要根據規范設計的條件軟件自己判斷加密范圍,圖2加密范圍可以任意輸入加密范圍。根據你的工程在圖2輸入500即可。

    2012-02-28 08:13:52 

  • 你好,如果是統一要求,建議在計算設置里修改

    2012-02-28 08:11:58 

  • 你好,你的問題不是問題,廣聯達軟件是默認構造柱加密箍筋上、下各500距離,這是規范規定

    2012-02-28 08:25:47 

  • 在柱子屬性里修改

    2012-02-28 08:29:07 

  • 計算設置是針對整個工程中的所有構造柱,屬性框中的設置是針對某根構造柱.設計圖紙要求的加密范圍是針對所有構造柱,應該在計算設置中進行設置.

    2012-02-28 08:23:05 

  • 計算設置里一般為按規范規定的加密區高度,如果設計與規范規定的加密區高度不同,應該在屬性里直接輸入加密區高度。

    2012-02-28 08:23:27 