liuxuesihehe 2012-02-28 16:05:12 | 河北省 其他專業 | 7600查看 3回答
板上有板頂筋為附加鋼筋 ,附加鋼筋與通長鋼筋隔一布一
板厚為250mm,雙網雙向布置C12@180,板頂筋為附加鋼筋 ,附加鋼筋與通長鋼筋隔一布一,這附加的鋼筋為板負筋,那請問,負筋下面的分布筋,還布置嗎
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納板厚為250mm,雙網雙向布置C12@180,板頂筋為附加鋼筋 ,附加鋼筋與通長鋼筋隔一布一,這附加的鋼筋為板負筋,負筋下面的分布筋,是不用再布置了。
2012-02-28 16:07:33
-
雙層雙向布置鋼筋網,負筋是不需要再布置分布筋的
2012-02-28 21:56:58
-
板筋為雙層雙向時,分布筋不用布置。
2012-02-28 20:50:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看