37****@qq.com
2012-03-01 21:16:30
|
四川省
鋼筋算量GGJ2013
|
1347查看
3回答
鋼筋中左右支座鋼筋必須寫清楚嗎?
在GGJ2009中,我進行了CAD原位梁原位標注的識別,這時還需要在原位標注的上部鋼筋及下步鋼筋的左右支座筋寫出來嗎?怎么我算的鋼筋量偏小呢,是不是要把每根梁的每跨都必須把支座鋼筋筋寫出來?。窟€是只寫一跨就可以了?謝謝那位前輩指點下問題補充:那如某梁原位標注中每一跨的左支座鋼筋都是4C16,是不是只需在第一跨中輸入,后面的跨就不輸入了是不是?。窟€是沒一跨都要輸入4C16?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納集中標注的信息就不用每跨輸入信息,原位標注才需要按照設計的相應跨輸入信息。 “那如某梁每一跨的左支座鋼筋都是4C16,是不是只需在第一跨中輸入,后面的跨就不輸入了是不是???還是沒一跨都要輸入4C16?”左右相同時,輸入一邊即可,不同的才需要每邊都要輸入。
2012-03-01 21:19:00
-
在GGJ2009中,我進行了CAD原位梁原位標注的識別,這時還需要在原位標注的上部鋼筋及下步鋼筋的左右支座筋寫出來嗎?怎么我算的鋼筋量偏小呢,是不是要把每根梁的每跨都必須把支座鋼筋筋寫出來啊?還是只寫一跨就可以了?謝謝那位前輩指點下 不用全部寫出來,只寫一個支座的就可以。
2012-03-01 21:20:49
-
每一個支座只用寫一次,一跨有左右兩個支座。比如第一跨右支座與第二跨左支座為同一支座,那么選擇一個寫上信息即可。
2012-03-02 00:02:47






還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看