匿名用戶 2012-03-07 11:03:36 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 701查看 5回答
GGJ2009中過梁畫法問題
我們都知道,過梁的長度是 洞口+500,但是我在用GGJ2009繪制過梁時遇到兩個洞口靠的很近,兩洞口之間的砌體寬度只有350寬,而且連個洞口長度不一樣、配筋也不一樣,怎么繪制上去啊。 PS:繪制上之后,過梁的鋼筋會一段一段的計算,怎樣設置才能讓過梁鋼筋算通?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這樣的情況,就設置成一道通長的過梁即可。新建一道適合此情況的過梁布置上去即可。 或者是只布置一道過梁,然后修改其屬性,增加深入墻體的長度,使其通長即可。
2012-03-07 11:15:09
-
建議定義好長度后,手動布置在門洞處,根據情況兩個門洞靠近的應適當縮小距離,你可以看看設計有無過梁要求,我曾遇到過梁兩邊只加150情況,希望能夠幫到您
2012-03-07 11:08:29
-
直接繪制一根將兩個洞口拉通就可以了
2012-03-07 11:17:02
-
要是按過梁算的話,只能設置兩邊的伸入墻內長度,中間墻將兩道過梁都支上,過梁總長度保持不變。 這個在預算中這樣處理,實際施工,預制過梁安裝也就這樣。
2012-03-07 11:19:51
-
建議定義好屬性,先畫好門洞。手動布置在門洞上就可以了
2012-03-07 15:07:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看