15062990600 2012-03-08 08:57:02 | 江蘇省 其他專業 | 1739查看 3回答
腳手架超高費
江蘇定額超高費中“層高超過3.6m每增高0.lm按增高1m的比例換算(不足0.1m按0.lm計算),按相應項目執行”是指超過20米以上部分樓層層高超過3.6米都要計算嗎?問題補充:如果檐高不超過20米,但每層層高超高3.6米要不要計算超高費
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納層高超過3.6m需要計算
2012-03-08 09:00:51
-
計算室內滿堂架時是在室內的凈空高度在3.6m以上可以計算滿堂架基本層,在3.6m至5.2m內不計算增加層,增加層的高度各地有不同的規定,如江西的是每增高1.2m 為一個增加層,不足1.2m但大于0.6mj時可按一個增加層計算,少于0.6m時免除計算。 例如:室內凈空高度是7.2m:計算公式為:(7.2-5.2)=2-1.2=0.8 按2個增加層計算,如再高就以此例推。
2012-03-08 14:56:56
-
有腳手架搭拆費。高層建筑和超高增加費。每一個費用的計算規則都有所不同。。。
2012-03-08 15:26:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看