女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 電氣安裝工程

    YJV-3*10電纜在鋼管 內敷設時是套2-1342子目還是套2-726子目?如果是套2-1342子目,那么該子目單位是100米單線,在工程欄內是填3還是1,如果填3,對應的電纜數量成了300米了,而YJV為交聯聚氯乙烯護套電纜,與實際情況不符。請指教像這樣的情況 應該如何套子目?謝謝
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    YJV-3*10電纜在鋼管 內敷設時是套2-1342子目還是套2-726子目?如果是套2-1342子目,那么該子目單位是100米單線,在工程欄內是填3還是1,如果填3,對應的電纜數量成了300米了,而YJV為交聯聚氯乙烯護套電纜,與實際情況不符。請指教像這樣的情況 應該如何套子目?謝謝 答:這個地方的YJV-3*10是表示電纜,不是電線,所以必須套用電纜的定額子目,不能套用電線的定額子目,同時套用電纜的時候表示三芯為一根,不能乘以三。

    2012-03-08 15:59:47 

  • 電纜套用電纜的相應的子目,不能套用電線的子目。

    2012-03-08 12:57:31 

  • 套相應電纜子目,不用系數,只有五芯電纜才乘系數1.3

    2012-03-08 19:12:33 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!