  • 機械連接時剪力墻暗柱和框架柱的箍筋加密

    當采用機械連接時,剪力墻暗柱和框架柱如果是采用50%接頭率,會有35d和500取大值的一段間距,請問這斷間距箍筋需要加密嗎
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 需要,根據規范要求,搭接區域內是要加密的。

    2012-03-08 18:23:32 

  • 當采用機械連接時,剪力墻暗柱和框架柱如果是采用50%接頭率,會有35d和500取大值的一段間距,請問這斷間距箍筋需要加密嗎 回復:采用機械連接,連接區箍筋不需加密。綁扎搭接區箍筋按規范需要加密。見03G101-40頁截圖

    取大值

    2012-03-08 18:55:08 

  • 你好按規范要求綁扎搭接需要箍筋加密,機械連接無需箍筋加密。不信請查規范或問設計人員。

    2012-03-08 18:27:41 

  • 根據設計要求規定,圖集中綁扎接頭需要加密。

    2012-03-08 19:33:32 

  • 機械連接與焊接連接是同一個級別的連接方式,無需為接頭加密箍筋。

    2012-03-08 23:04:26 