小海 2012-03-08 18:19:44 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2305查看 5回答
機械連接時剪力墻暗柱和框架柱的箍筋加密
當采用機械連接時,剪力墻暗柱和框架柱如果是采用50%接頭率,會有35d和500取大值的一段間距,請問這斷間距箍筋需要加密嗎
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
需要,根據規范要求,搭接區域內是要加密的。
2012-03-08 18:23:32
-
當采用機械連接時,剪力墻暗柱和框架柱如果是采用50%接頭率,會有35d和500取大值的一段間距,請問這斷間距箍筋需要加密嗎 回復:采用機械連接,連接區箍筋不需加密。綁扎搭接區箍筋按規范需要加密。見03G101-40頁截圖
2012-03-08 18:55:08
-
你好按規范要求綁扎搭接需要箍筋加密,機械連接無需箍筋加密。不信請查規范或問設計人員。
2012-03-08 18:27:41
-
根據設計要求規定,圖集中綁扎接頭需要加密。
2012-03-08 19:33:32
-
機械連接與焊接連接是同一個級別的連接方式,無需為接頭加密箍筋。
2012-03-08 23:04:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看