317042464ym 2012-03-09 20:24:15 | 河北省 其他專業(yè) | 638查看 3回答
電氣安裝問題
豎井里有橋架敷設(shè)電纜時還有配管嗎 管線說明:NHYJV-4*50+E25 CT-SC125是不是有管有橋架的意思?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納NHYJV-4*50+E25 CT-SC125 這個是說沒橋架的地方電纜穿管,所有有橋架的地方一般不穿管 豎直是橋架 但是橋架沒有與配電箱在同一位置 也就是在水平上配電箱與電纜橋架有位移的話需要用管道
2012-03-09 20:28:09
-
一般是沒有配管的可能是進(jìn)電井的管徑
2012-03-09 20:26:57
-
NHYJV-4*50+E25 CT-SC125 是說沒橋架的地方電纜穿管,有橋架的地方不穿管
2012-03-10 22:55:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看