女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 關于避雷接地算量的問題

    1.計算“避雷網安裝 均壓環敷設利用圈梁鋼筋”時,圈梁有4根主筋,應按幾根計算? 2.計算“柱主筋與圈梁鋼筋焊接”時,應以柱子的數計量?還是以柱主筋數計量? 3“利用建筑物主筋引下”應怎樣算量?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、均壓環敷設利用圈梁鋼筋”時,圈梁有4根主筋,應按幾根計算?不是按鋼筋根數計算,是計算建筑物外墻四周的圈梁長度。 2、不能再計算焊接,焊接已經包括在均壓環敷設利用圈梁鋼筋和避雷引下線利用建筑物主筋引下內。 3、計算引下線是柱筋自屋面至基礎圈梁的長度。有幾根計算幾根。

    2012-03-13 10:10:24 

  • 1、均壓環按米計算,定額中已考慮了鋼筋的根數; 2、柱主筋與圈梁焊接按柱子的數量計算; 3、主筋引下按米計算。

    2012-03-13 10:13:07 

  • .計算“避雷網安裝 均壓環敷設利用圈梁鋼筋”時,圈梁有4根主筋,應按幾根計算?按一根計算 2.計算“柱主筋與圈梁鋼筋焊接”時,應以柱子的數計量?還是以柱主筋數計量?,看圖紙規定,定額是按兩根柱筋考慮的,但是有些設計說明如果柱主筋規格小于16,按四根鋼筋考慮,就按柱的四根柱筋考慮 3“利用建筑物主筋引下”應怎樣算量?同第二問題題

    2012-03-13 10:11:45 

  • 1.計算“避雷網安裝 均壓環敷設利用圈梁鋼筋”時,圈梁有4根主筋,應按幾根計算? 一根。 2.計算“柱主筋與圈梁鋼筋焊接”時,應以柱子的數計量?還是以柱主筋數計量? 柱子的數量計算 3“利用建筑物主筋引下”應怎樣算量? 一根引下線從女兒墻到基礎鋼筋的距離,有幾根引下線就算幾根

    2012-03-13 10:13:26 