呵呵 2012-03-13 16:44:49 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2539查看 2回答
剪力墻鋼筋三維顯示問題
如圖所示,剪力墻鋼筋三維中,為什么豎向鋼筋長短不一,另外,拉筋也沒有顯示,求高手解答,謝謝。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納豎向鋼筋長短不一,是錯開搭接。拉筋沒有顯示是目前軟件的問題,不影響計算。
2012-03-13 16:48:13
-
你好 剪力墻豎向鋼筋一般都需要錯開搭接率 所以下層鋼筋的露出長度,及上層鋼筋的長度并不是平齊的,根據搭接率不同鋼筋的錯開率也不同
2012-03-13 16:45:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看