  • 關于廣聯達鋼筋算量的一些細節問題?

    在廣聯達鋼筋軟件中遇到一些細節問題,希望大家給予解答,謝謝~~ 1.在布置集水坑鋼筋的時候,在屬性里面有一斜面鋼筋信息的填寫,我沒有填寫斜面鋼筋只填寫了X與Y軸鋼筋,最后查看鋼筋三維發現斜面也有鋼筋的存在,請問,是不是在輸入了X與Y軸鋼筋后,如果再輸入斜面鋼筋,鋼筋會多算? 2.請問在識別梁的時候,如果梁的一端遇到人防門框墻是不能被識別成支座的,如果是1跨會識別成0跨,那該怎么處理這個支座才能將梁正確識別又不影響鋼筋量? 3.在布置板鋼筋的時候,請問在處理大面積的地下室板的時候,是大面積的布置還是小塊布置,這樣對鋼筋的底筋彎鉤的計算會不會有影響?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 1、不會 2、設置梁支座 3、看實際怎么施工了,肯定會受影響

    2012-03-14 15:57:26 

  • 你好:1、集水坑處的斜面上的配筋一般都是同集水坑同方向的主筋的,軟件里默認的也是,你輸入了也不會多計算的。你可以輸入和不輸入看看計算結果就知道了。2、軟件里0跨為懸挑請注意好,只有懸挑梁才會有0跨出現,如果不是懸挑梁按懸挑梁計算鋼筋量就少了,因為一端沒有支座了。少了錨固。3、板筋在布置時一定要看清楚圖紙的要求,如果圖紙沒有特別說明時,底筋一般都是一跨一跨的斷開布置的,不能用多板布置為拉通,拉通后是通長計算的,會多出一些搭接出來。面筋肯定是拉通布置的了。 人防門框墻也是可以設為支座的,看我的。

    斜面鋼筋

    2012-03-14 16:04:24 