  • 請問在一塊板中通長布置的負筋應定義成受力筋嗎?有的貫通板負筋一端伸至鄰板中(另一端未伸入)如何定義?

    None
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    前者可定義成面筋,后者用跨板受力筋 定義。

    2012-03-14 20:01:08 

  • 用戶您好,您說的應該是屬于跨板受力筋,你可以在板受力筋的定義界面,新建的時候可以新建一個跨板受力筋,布置上去就可以了

    2012-03-15 08:42:51 

  • 可以按跨版筋布置

    2012-03-14 20:09:44 

  • 如果這種鋼筋下面要布置分布筋就按跨板受力筋 定義,如果垂直方向還有其他鋼筋,可以直接定義面筋。