空空 2012-03-17 09:43:33 | 廣東省 安裝 | 4692查看 4回答
照明線路計算方法
系統圖中標示一回路的用線為BVV-3*2.5mm2線,我想知道是不是這個回路接的所有的開關、燈具都是用3根2.5mm2的線?從天花到開關的位置是不是3根下去然后3根再上來呢? 第二個,如果開關控制兩個燈具,那天花到開關位置的線是算幾根? 第三個,線從配電箱出來是先進開關的還是先進照明再算開關的啊 有沒有一個系統一點的電線方式計算方法,都搞糊涂了
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納系統圖中標示一回路的用線為BVV-3*2.5mm2線,我想知道是不是這個回路接的所有的開關、燈具都是用3根2.5mm2的線?從天花到開關的位置是不是3根下去然后3根再上來呢?不一定就是三根線,局部有四根,也有兩根。從天花到開關不是三根下去三根上來,二是一根下去,幾控就上來幾根,比如單控就上來一根,加上下去一根就是兩根線,以此類推。 第二個,如果開關控制兩個燈具,那天花到開關位置的線是算幾根?還是根據上述原則。 第三個,線從配電箱出來是先進開關的還是先進照明再算開關的???一般是先到開關再到燈具,當然也有先到燈具的,看具體設計。 有沒有一個系統一點的電線方式計算方法,都搞糊涂了。沒有更好的計算方法,其實弄懂了做法也不太難。
2012-03-17 13:53:03
-
照明線路,從配電箱出來是兩根線,一根相線(火線)一根零線,一根零線直接進入燈具,一根相線進入開關,如果是雙聯開關,從開關出來兩根控制線,到燈具,因此,從開關到第一個燈具三根線,從第一個燈具到第二個燈具兩根線。 如果燈具外殼需要接地,從配電箱出來三根線是對的,一根相線(火線)一根零線,一根保護接地線,那么從開關上方的頂棚處到第一個燈具是4根線,從第一個燈具到第二個燈具是三根線。如果燈具外殼不需要保護接地,從配電箱出來就是兩根線。
2012-03-17 09:51:58
-
一般系統圖上會把每段幾根線標出來的,沒標的跟系統圖的根數一樣,單聯開關一般就兩根線,雙聯三根,三聯四根
2012-03-17 10:02:23
-
如截圖中格柵燈有8根的ZRBV-2*2.5如何計算
2013-04-10 11:19:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看